用FTC指令控制温度时,OUT端输出的频率是多少?M端输出的精度是多少呀?
问:用FTC指令控制温度时,OUT端输出的频率是多少?M端输出的精度是多少呀?答:out端输出频率是1Hz(务必使用晶体管输出点),Mv端输出是模拟量0-1000(0-100,单位0.1%)。
程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?
问:程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?答:扫描周期长短对通讯速度的影响几乎没有。
海为plc的通讯口是否可以通过一条485总线连接两个协议不同的设备同时进行通讯?
问:海为plc的通讯口是否可以通过一条485总线连接两个协议不同的设备同时进行通讯?答:可以,海为每个通讯口均可通讯,并且在同一个485网络里可走不同的协议。
如何实现文本与PLC时钟同步?
问:如何实现文本与PLC时钟同步?答:请参考海为公司网上下载中心,文本与PLC通讯的示例。
在程序中如何修改PLC时钟?
问:在程序中如何修改PLC时钟?答:用时钟指令SCKL指令可修改海为PLC的时间,详细看编程软件帮助。
如何修改PLC的时钟?
问:如何修改PLC的时钟?答:1、 运行海为PLC编程软件,与PLC联机,选择[PLC/设置PLC时钟]菜单,进入[设置PLC时钟]窗口。2、点“确定”按钮,将电脑的时间设置到PLC的系统中,就完成PLC系统时钟的修改了。
海为PLC是否有定位指令?如相对位置,绝对位置指令,原点位置指令?
问:海为PLC是否有定位指令?如相对位置,绝对位置指令,原点位置指令?答:E/S系列主机是没有的。H/N系列主机是有的。
日期指令DATE,为什么开的日期大于关的日期,控制时间是从今年到明年,这段时间后,又从明年继续呢?
问:日期指令DATE,为什么开的日期大于关的日期,控制时间是从今年到明年,这段时间后,又从明年继续呢?答:这是因为DATE指令是以控制年为周期,超过一年,又得重新开始。