32的指令如何输入?

问:32的指令如何输入?答:先输入16位指令,然后再用鼠标双击该16位指令,在跳出的窗口中选中“32bit”即可。

海为PLC的FROM,TO指令的使用条件和运用场合?

问:海为PLC的FROM,TO指令的使用条件和运用场合?答:FROM/TO命令只是用于有需要在程序运行中修改一些参数的时候,只适用于对并行扩展的带参数的模块进行读写,一般都不必用到。

PID是否可以用在调用子程序中?

问:PID是否可以用在调用子程序中?答:每个PID都是单独控制的,不可以用在子程序中。

PID,FTC可以在程序中用到多少条?

问:PID,FTC可以在程序中用到多少条?答:PID指令在程序中最多32条。 E系列主机支持8条FTC,S系列主机支持多达32条FTC 。

海为PLC的温控指令可以用在流量上?可以用在制冷的系统中?

问:海为PLC的温控指令可以用在流量上?可以用在制冷的系统中?答:温控指令是针对加热温度对象的专用指令,控制流量、压力,制冷等对象建议使用PID指令。

海为PLC如何给指令的输入端加上升沿或下降沿?

问:海为PLC如何给指令的输入端加上升沿或下降沿?答:将光标移至指令的使能端(EN),使用右键菜单,添加上升沿,或者下降沿

海为PLC指令目录里没有上升沿,和下降沿,如何添加呢?

问:海为PLC指令目录里没有上升沿,和下降沿,如何添加呢?答:海为PLC编程时可以直接在开关接点上取(常开/常闭/上升沿/下降沿)4种状态,将光标移到开关位置,使用右键菜单或Ctrl_3快捷键则开关变为“上升沿”,使用右键菜单或Ctrl_4快捷键则开关变为“下降沿”。

指令使能端EN和ENO的关系?

问:指令使能端EN和ENO的关系?答:1、En是使能输入端子,Eno是使能输出端子,它们的关系是: 1、如果En=ON,指令执行,如果指令执行正确,那么Eno=ON;2、如果En=ON,指令执行,如果指令执行错误(比如除法指令的除数=0时),那么Eno=OFF; 3、如果En=OFF,那么指令不被执行,Eno=OFF 所以Eno一直有使能输出     表示指令正在正确执行。