如何给连续的位地址或寄存器地址复位?比如MO-M15全部为OFF,VO-V15为0?
问:如何给连续的位地址或寄存器地址复位?比如MO-M15全部为OFF,VO-V15为0?答:用FILL指令,输入端(IN)数据为SM1 那么就是对位地址清零,如右图: 输入端(IN)数据为0,表示对寄存器进行清零操作,如右图:
西门子里V代表的是字节,海为V地址是否也是代表字节呢?
问:西门子里V代表的是字节,海为V地址是否也是代表字节呢?答:海为V地址代表是字寄存器,16位的寄存器。
海为PLC主机带扩展模块,模块的地址如何分配?
问:海为PLC主机带扩展模块,模块的地址如何分配?答:模块的地址,PLC会自动分配。在软件程序里【硬件配置】里会自动分配地址。
如何修改远程模块的地址?
问:如何修改远程模块的地址?答:远程模块先联机,联完机,就可以出现模块地址栏,直接输入就可以了,确定退出。
PLC的软地址和拨码开关地址哪个具有优先权?
问:PLC的软地址和拨码开关地址哪个具有优先权?答:软地址开关具有优先权。
PLC的软地址在哪里,如何修改?
问:PLC的软地址在哪里,如何修改?答:在菜单栏点击联机,联完机在在菜单栏【PLC】/【设置PLC通讯协议】里面使用软件地址打钩就可以了。
远程模块如何与PC联机?
问:远程模块如何与PC联机?答:在点击菜单栏里【工具】/【远程模块】里面的联机其余跟PLC联机一样。
PLC只有一台,为什么查找时候显示是多台?
问:PLC只有一台,为什么查找时候显示是多台?答:这是由于点击多次“联机”找到PLC都是相同重复,只要把“覆盖列表”选中,就不会出现重复了。