下载程序,出现硬件配置不匹配提示,如何修改PLC主机的型号?

问:下载程序,出现硬件配置不匹配提示,如何修改PLC主机的型号?答:可点菜单栏【文件/程序项目属性】打开程序,项目属性对话框选择你要修改的主机型号点确定就可以了。

软件里面“硬件配置”与实际硬件配置一样,下载时为什么还会出现硬件配置不匹配的提示?

问:软件里面“硬件配置”与实际硬件配置一样,下载时为什么还会出现硬件配置不匹配的提示?答:这是由于PLC与扩展模块之间的插排线,没插牢固或者插排线有问题。

下载程序,出现硬件配置不匹配提示,这是为什么?是否可以继续下载?

问:下载程序,出现硬件配置不匹配提示,这是为什么?是否可以继续下载?答:这是程序里面的“硬件配置”与实际配置不一样导致的,若要下载,程序的部分功能可能异常。错误指示灯ERR会闪烁。最好是把程序里的“硬件配置”修改和实际一样的。

如何上载PLC程序导PC呢?

问:如何上载PLC程序导PC呢?答:1、与PLC联机2、使用菜单[程序上载3、当PLC内程序未加密且无“禁止上载”设定,即可成功上载PLC程序,否则无法上载PLC程序。

PLC设了密码,新程序下载不了,如何操作才能下载新的程序?

问:PLC设了密码,新程序下载不了,如何操作才能下载新的程序?答:1、与PLC联机  2、使用菜单[PLC/清除PLC程序]3、出现密码输入窗口,输入“haiwell”,清除PLC中程序,提示“是否清除PLC密码?”4、选择“是”,完成PLC密码清除5、重新下载新的程序

海为PLC是否可以扩展地址,比如V地址的范围?

问:海为PLC是否可以扩展地址,比如V地址的范围?答:不能

打开海为编程软件新建一个项目,为什么没有进入编辑区域?

问:打开海为编程软件新建一个项目,为什么没有进入编辑区域?答:这是因为还没有新建程序块,这时把鼠标放在主程序块点击右键出现“新建 主程序块”点击就可以了,或者在菜单栏“文件”里面“新建”选择要编辑“主程序块”就可以了。

安装软件过程中,出现无法识别“注册字体”该怎么处理?

问:安装软件过程中,出现无法识别“注册字体”该怎么处理?答:多安装几次就可以了。这是由于电脑系统缺陷造成的。