海为时钟掉电保持多长时间?

问:海为时钟掉电保持多长时间?答:海为ES系列PLC的时钟掉电保持是5天,H/N系列主机由可充电电池保持,时间是40天;如果时钟失去,时钟是随机值。

海为PLC程序是用Flash ROM存储,那么上下载次数有限制吗?可以有多少次?

问:海为PLC程序是用Flash ROM存储,那么上下载次数有限制吗?可以有多少次?答:理论上Flash ROM可擦写1,000,000次,而程序只是在下载程序时存储一次,所以不必担心存储次数超限问题。

下载到海为PLC中的程序会因为没有电了,使得程序丢失吗?

问:下载到海为PLC中的程序会因为没有电了,使得程序丢失吗?答:海为PLC程序的存储是采用Flash ROM永久存储,不会因为没电而造成程序丢失。

PLC主机自身带两个通讯口,一个是RS232一个是RS485为什么只看到编程口RS232找不到RS485口呢?

问:PLC主机自身带两个通讯口,一个是RS232一个是RS485为什么只看到编程口RS232找不到RS485口呢?答:RS485 与输出端Y同一侧,端子上写着“A+”和”“B-”这两个端子就是这台主机的RS485口了。

笔记本电脑没有9针串口,可以跟PLC联机下载程序吗?

问:笔记本电脑没有9针串口,可以跟PLC联机下载程序吗?答:可以,如何联机请参考下面“PLC与笔记本电脑怎么联机“的问题。

如果各个PLC站的距离超过了PLC上485允许的通信距离,有什么解决方案没?

问:如果各个PLC站的距离超过了PLC上485允许的通信距离,有什么解决方案没?答:若实际的通讯距离大于485允许的通信距离,可以加中继来延长485的通讯距离。

海为plc抗干扰性能如何?

问:海为plc抗干扰性能如何?答:海为PLC全系列通过CE认证,在焊接设备上也有大量运用。

热电阻和电偶的分度号小于PLC的工程量,是否可以测量吗?

问:热电阻和电偶的分度号小于PLC的工程量,是否可以测量吗?答:可以测量,只要在这量程内都可以。