一般检测长度用什么型号的编码器与海为PLC相配?
问:一般检测长度用什么型号的编码器与海为PLC相配?答:要求如下:1、最好使用24V供电的编码器;2、输出方式为OC门或24V逻辑电平输出方式的编码器(如:推拉输出、NPN或PNP集电极开路输出、电压输出);台达、KOYO等都有此类型编码器,如非24V供电的编码器,一定要选用OC门输出的编码器。
开关量输出怎么接线?
问:开关量输出怎么接线?答:如下图所示:
PLC的输出点为什么没有反应?
问:PLC的输出点为什么没有反应?答:先把程序运行开关(RUN)打到停止状态,用软件在线监控,进行强制输出,若此时输出正常说明PLC输出点正常,问题的原因应该是程序逻辑造成,否则就是PLC输出点已损坏。
开关点输入X可以接交流24V电吗?
问:开关点输入X可以接交流24V电吗?答:不可以,接标准的电源直流24V。
开关量输入没有接任何的线,为什么X的指示灯会亮?
问:开关量输入没有接任何的线,为什么X的指示灯会亮?答:这是硬件有问题,需寄回海为公司维修。
关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题?
问:关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题? 答:接近开关都是有漏电流的,一些客户对这有些不放心,怕漏电流干扰plc工作,造成跑机。针对这个情况我们查阅了各个厂家接近开关的数据,一般的24v的接近开关的漏电流都小于0.8MA,海为plc的动作驱动on为3.5mA以上,动作驱动OFF为1.5mA。西门子200的plc逻辑1最小15vdc/2.5mA,逻辑0最大5vdc/1
开关量输入用内部电源与用外部电源有什么区别?
问:开关量输入用内部电源与用外部电源有什么区别?答:用内部电源与用外部电源没有本质的区别,选用哪一种电源主要取决与是否能提供足够的电量。如:接光电开关或是液位传感器之类的需要提供电源的器件,最好是采用外部电源供电。(由于内部电源只能提供:DC24V的电压和300mA的电流,若超过这个范围就提供不了,所以采用外部电源供电。)当只是接按钮或旋钮开关等不需要提供电源的就可选用内部电源供电。
PLC的X点输入接传感器时,传感要用NPN还是PNP类型?
问:PLC的X点输入接传感器时,传感要用NPN还是PNP类型?答:从理认上两种都是可以接,因为海为PLC开关点输入X是双向输入型,即NPN和PNP类型的传感器都可以接入。但在实际的接线中,因为一个模块或主机只有一个公共点COM,所以只能接一种类型的光电开关,要么NPN型,要么PNP型。具体的接线图如下: