开关量扩展模块DI接线跟主机的开关量接线输入是否一样?

问:开关量扩展模块DI接线跟主机的开关量接线输入是否一样?答:是的。

为什么用导线将PLC的COM端与PLC的X0短接,X0输入指示灯不亮?

问:为什么用导线将PLC的COM端与PLC的X0短接,X0输入指示灯不亮?答:接线没接对,正确的接线是请将PLC的COM端接电源的一端,电源的另一端接开关按钮的一端,开关按钮的另一端接X端,详细的接线可参考PLC开关量输入接线图。

海为PLC同一串口可以走不同协议,这协议如何设置,以哪个协议为标准呢?

问:海为PLC同一串口可以走不同协议,这协议如何设置,以哪个协议为标准呢?答:同一串口走不同协议是通过通讯指令里面的协议来设置要要通讯设备的通讯协议。

如何能用上位机或是编程软件让PLC复位并重新运行吗?

问:如何能用上位机或是编程软件让PLC复位并重新运行吗?答:用编程软件菜单栏里的【PLC/启动PLC运行或停止PLC运行】;上位机来控制则必须通过程序实现,如在程序的头加一条跳转指令(假如以M0开关为条件),在程序的结尾加一个标签,当条件满足时M0=1就从程序头直接跳到程序尾,而条件不满足时M0=0则正常执行程序。

用海为PLC,在进行MODBUS读或写且又需要CRC校验时,怎样添加校验码?

问:用海为PLC,在进行MODBUS读或写且又需要CRC校验时,怎样添加校验码?答:MODBUS读或写自身带CRC校验,双击“通讯指令”协议选RTU的就是可以了,无需再加CRC校验。

若使用标准MODBUS通讯方式,当一次通讯未结束(En=1,Out=0)时,触发别的MODBUS通讯指令有效么?

问:若使用标准MODBUS通讯方式,当一次通讯未结束(En=1,Out=0)时,触发别的MODBUS通讯指令有效么?答:海为PLC的通讯是由硬件来完成的,当有多个同时通讯时,会自己按通讯的先后顺序进行排队通讯。若其中有一个或几个通讯不成功,在超过超时时间之后就会去运行下一个通讯,所以不用担心不成功是否会影响别的通讯。

海为PLC是否可以在线修改PLC程序?

问:海为PLC是否可以在线修改PLC程序?答:不可以。 

用仿真器运行程序,能否把仿真数据传送到人机界面,实现联合仿真?

问:用仿真器运行程序,能否把仿真数据传送到人机界面,实现联合仿真?答:不能。