工程量如何与码值进行换算?

问:工程量如何与码值进行换算?答:工程量=【码值/(码值上限值—码值下限值)】*(工程量上限值—工程量下限值)+工程量下限。

海为PLC如何设置模拟量输出?

问:海为PLC如何设置模拟量输出?答:直接给PLC输出端AQ赋值,根据输出端默认的码值0-32000,或者自己设置的工程量程值,把PLC输出端AQ与输出设备相连接就可以。

海为PLC如何把模拟量输入转换城数字量呢?

问:海为PLC如何把模拟量输入转换城数字量呢?答:只需要把模拟量输入,接到PLC模拟量输入端,PLC自动会把模拟量输入转换成的相应码值0-32000,(默认的)。海为PLC可以设置工程量。

海为PLC模拟量是否要编程程序?

问:海为PLC模拟量是否要编程程序?答:不需要,只要直接读取AI和AQ值就是对应的模拟量输入和输出。

海为触摸屏是几线屏呢?

问:海为触摸屏是几线屏呢?答:是4线屏。

海为触摸屏如何通过位地址来实现画面切换?

问:海为触摸屏如何通过位地址来实现画面切换?答:在“工程参数”里面的系统控制区里设置,它只是通过给寄存器赋值画面号数,来切换的,要用位地址控制,只需一条传送画面号数指令。

海为PLC如何跟触摸屏进行通讯?

问:海为PLC如何跟触摸屏进行通讯?答:请在网上“下载中心“下载触摸屏与海为PLC通讯的示例。

触摸屏要显示T0的当前计时时间,触摸屏中要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?

问:触摸屏要显示T0的当前计时时间,触摸屏中要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若触摸屏中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若触摸屏没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在触摸屏上显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。