文本下载不了,或者与PLC通讯时出现画面丢失,这是为什么呢?
问:文本下载不了,或者与PLC通讯时出现画面丢失,这是为什么呢?答:文本电源过低,会导致无法下载,或者下载到一半就停止了。文本的电源受干扰,画面会有丢失,文本电源过低,也会导致画面不稳定。
TP300画面里面的地址选择设定1X,0X,3X,4X是什么意思?
问:TP300画面里面的地址选择设定1X,0X,3X,4X是什么意思?答:地址类型是由MODBUS协议定义的:位地址类型有0X/1X,寄存器地址有3X/4X。 其中0X和4X表示读写,1X和3X表示只读。
如何实现TP300文本与PLC时间同步或者PLC与文本时间同步
问:如何实现TP300文本与PLC时间同步或者PLC与文本时间同步答:参考海为公司网上下载中心,文本与PLC通讯的示例。
需自己制作TP300下载线的端子图
问:需自己制作TP300下载线的端子图答:如下图所示
TP300的有几个通讯口?
问:TP300的有几个通讯口?答:有两个通讯口,一个DB9通讯口:连接PC机的编程口或PLC及其它外部设备的通讯口 一个RS485通讯口:用来连接PLC或者其它外部设备(如控制器),两个通讯口不能同时接。
TP300文本的电源是多少?用什么电源比较好?
问:TP300文本的电源是多少?用什么电源比较好?答:TP300用的是24V直流电源,建议用外部电源比较好,因为用PLC的内部电源,有时会受干扰。
文本要显示T0的当前计时时间,文本要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?
问:文本要显示T0的当前计时时间,文本要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若文本中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若文本没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在文本显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。
文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?
问:文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?答:OP为master的意思是,命令由文本主动发起,PLC被动响应命令,选用此模式时,PLC不需要用任何编程,只要将PLC与文本联接的通信端