PLC S16S0T的232,485通讯口都已经使用,232接短信模块,485接触摸屏,想要在接个从机设备需要怎么做呢?
问:PLC S16S0T的232,485通讯口都已经使用,232接短信模块,485接触摸屏,想要在接个从机设备需要怎么做呢?答:需要再扩展一个通讯扩展模块S01RS或者H01RS即可。
海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?
问:海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?答:S01RS通讯波特率支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600,在支持的格式上N,8,2 For RTU, E,8,1 For RTU, O,8,1 For RTU, N,7,2 For ASCII, E,7,1 For ASCII, O,7,1 For ASCII,而H01RS多增加了一种数据资料N,8, 1 F
海为PCL时钟掉电保持的时间是多久呢?
问:海为PCL时钟掉电保持的时间是多久呢?答:海为PLC程序和停电保持区的数据永久保持。海为PLC ES主机中,PLC时钟由大电容放电保持,保持时间在5天左右,HN主机为可充电电池保持,时间为40天,超过这个时间,PLC再次上电时,时钟为随机值。
海为新推出了一块DT测温湿度模块,有什么功能特点呢?
问:海为新推出了一块DT测温湿度模块,有什么功能特点呢?答:1、H04DT与H32DT外壳尺寸大小相同,外形精致小巧;2、H04DT具有4路温湿度输入,可用于精确测量≤200米范围内的温湿度;3、H32DT具有32路温度输入,可用于精确测量≤500米范围内的温度;4、都可作为任一款PLC主机的扩展模块,但是H32DT自带一个RS485通讯口,可作为远程IO模块;5、供电简单,H04DT由PLC主机
H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能作用呢?
问:H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能作用呢?答:POW灯:电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常;AI灯:模拟量输入指示灯,红色。常亮 – 传感器正确接入;不亮 – 传感器未接入或接线不正确:LINK灯:通讯指示灯。
DT模块上使用的传感器如何接线呢?
问:DT模块上使用的传感器如何接线呢?答:接线如下图所示:需要注意的是:1.VDD(Vdd+)和GND(Vdd-) 为传感器电源端,可就近接线;2.DS18b20传感器与模块之间的电缆线,建议采用屏蔽4芯双绞线; 其中一组接地线(Vdd-)与信号线(DT),另一组接电源(Vdd+)和地线(Vdd-),屏蔽层在源端单点接地。
H04DT和H32DT可以做远程IO使用吗?
问:H04DT和H32DT可以做远程IO使用吗?答:H04DT不带RS485接口,只能挂在主机后面使用;H32DT带RS485接口,既可以挂在主机后面做扩展模块使用,也可以通过RS485接口做远程IO使用。H32DT通过并口通信需用FROM指令进行读值模块CR10H~2FH。
海为PLC“生成PLC可执行文件”功能和保密性怎样?
问:海为PLC“生成PLC可执行文件”功能和保密性怎样?答:海为PLC的“生成PLC 执行文件”可将PLC源程序生成为可以独立发布、独立执行的PLC 执行文件, 这样就可以非常方便、非常安全地把PLC执行文件交给用户自己下载,又不用担心用户看到源程序内容。具体操作可在打开的程序里,在菜单栏文件的下拉菜单中选择“可执行文件”,按提示步骤生成即可。