海为PLC编译程序显示框中: 正在编译:错误数:0 警示数:0硬件配置:69程序144使用空间:213 CPU模块:HW-S24S2R 程序空间:16000 硬件配置:69 程序144 使用空间:213的含义。
问:海为PLC编译程序显示框中: 正在编译:错误数:0 警示数:0硬件配置:69程序144使用空间:213 CPU模块:HW-S24M2R程序空间:16000 硬件配置:69 程序144 使用空间:213的含义。答:【硬件配置:69】指硬件配置占用69字节,【程序144】指程序占用144字节,【使用空间:213】指合计使用213字节,【程序空间:16000】指该型号可以使用的空间总数。
在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?
问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。PID控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?
问:如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?答:“地址状态表”等调试信息会与工程项目文件一起保存,按工具栏“保存”按钮即可,如果未保存退出软件时系统会提示你是否保存,下次打开工程文件可以继续调试。
初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的值?还是修改后的值?
问:初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的值?还是修改后的值?答:初始寄存器表下载到PLC中,在运行过程中修改了寄存器表中对应的寄存器值,重新上电后,初始寄存器表中对应的值是你最后修改的值,不是寄存器表里的初始值。
如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?
问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改了。
用HW-S16M2T作主机时,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起红灯,且在线监视PLC状态时,消息窗口提示:系统错误:96 非法指令ID. 在与上述完全相同的硬件系统下,若程序中无FTC指令时,则下载、运行、在线监控,都很正常,产生上述情况的可能原因有哪些?
问:用HW-S16M2T作主机时,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起红灯,且在线监视PLC状态时,消息窗口提示:系统错误:96 非法指令ID. 在与上述完全相同的硬件系统下,若程序中无FTC指令时,则下载、运行、在线监控,都很正常,产生上述情况的可能原因有哪些?答:这是以前PLC不支持新的指令功能造成的,只要从我们网站上下载16M2T的PLC升级固件,就可以了。
程序下载到HW-S20M2R,模拟输入没接上传感器,模拟程序也没有写,我模拟输出信号设置0-10V,用仿真器调节模拟信号值(0--10),用万用表测模拟输出端,电压总是为0,一动不动,为什么?
问:程序下载到HW-S20M2R,模拟输入没接上传感器,模拟程序也没有写,我模拟输出信号设置0-10V,用仿真器调节模拟信号值(0--10),用万用表测模拟输出端,电压总是为0,一动不动,为什么?答:离线仿真时调节模拟输出并不会真正输出,联机后在“在线监控”状态下强制AQ输出才会真正控制PLC输出。
如何利用日期和时钟指令控制程序的运行时间呢?
问:如何利用日期和时钟指令控制程序的运行时间呢?答:利用其时间指令的输出位来控制程序运行或停止。